Не происходит ротация кондиционеров

  
Сообщений: 18
СРК-М установлен и подключен к кондиционерам, период переключения (ротации) выставлен 1 минута, но все равно продолжает работать только один кондиционер, на второй не переключается. В чем проблема?

Вся нижеизложенная информация содержится в руководстве по эксплуатации СРК-М, здесь приведены пункты, исполнение которых, в первую очередь влияет на правильность работы СРК-М с кондиционерами. Более полную информацию по этому вопросу можно найти в руководстве по эксплуатации СРК-М.

В этом случае нужно выполнить  (проверить) следующие пункты:
1. Извлечь изолирующую прокладку из держателя литиевой батарейки на плате устройства (п.4.4 стр.35 РЭ).
2. Установить переключатели вида адаптера KRP410, или KRP 413/4A51,52,53/MAC-397-IF в соответствующее положение: левое – НЗ контакты для KRP410,   правое – НР контакты для KRP413/4A51,52,53 /MAC-397-IF и кондиционеров MITSUBISHI HEAVY, подключаемых без адаптера (п.4.4 стр.35 РЭ)


3. Если используются адаптеры - установить переключатели, перемычки и пр. на плате каждого адаптера в соответствии с инструкциями на адаптер так, чтобы  кондиционеры были в режиме управления от СРК-М. Для адаптеров KRP4А51,52,53 переключатель RS1 адаптера (смотри инструкцию на адаптер) установить в положение 1, а SS1 – в положение NON VOLT. Для адаптера KRP-413 переключатель SW1 установить в положение: 1 – OFF, 2 – ON. Для адаптера MAC-397-IF 5-й движок переключателя SW500 – положение ON (п.п.4.8.1 стр.37 РЭ).
4. Для кондиционеров Mitsubishi  Heavy - на плате внутреннего блока кондиционера переключатель J1 "EXTERNAL INPUT"  выставить в положение “LEVEL INPUT” (соответствует заводской установке) (п.п.4.8.1 стр.37 РЭ).
5. На СРК-М в разделе «НАСТРОЙКИ» в пунктах «конд1 адаптер», «конд2 адаптер», «конд3 адаптер»,  выставить необходимое значение адаптера 0, 1 или 2, что соответствует адаптерам KRP410, KRP413 или KRP4A53 (51, 52, 54)+Mitsubishi (п.п.4.8.2.1 стр.37 РЭ).
6. Убедитесь, что время наработки кондиционеров К1, К2 и К3 примерно одинаковое. В противном случае постоянно будет работать кондиционер с заметно меньшим временем наработки до тех пор, пока оно (время) не сравняется с другими, несмотря на выставленный период переключения.
7. Убедитесь, что в меню устройства выставлено правильное количество подключенных кондиционеров (п.п.4.8.2.1 стр.37 РЭ).

Это довольно распространенная проблема, возникающая при настройке СРК-М. Как правило она возникает из-за того, что пропущено исполнение одного из этих пунктов.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 октября 2011 в 20:08)