ЗАО "ВИСАТ-СЕРВИС"  ТЕЛЕФОН: (495) 971-51-20, (495) 730-00-25 доб. 22-55
Логин: Пароль:
Запомнить меня
Забыли пароль?
Регистрация

MHI подключение напрямую

  
Сообщений: 1
Здравствуйте.

Во всех новых настенных MHI отсутствует разъём CnT-BL. В его отсутствие можно ли как-то подключать СРК-М напрямую к плате или им уже не сойтись?
Сообщений: 18
Добрый день!

При отсутствии разъёмов CnT-BL подключить СРК-М напрямую к плате не получится.
В этом случае можно применить схему подключения через реле в цепи питания платы внутреннего блока.
Здесь есть пояснения и схемы подключения http://cpk-m.ru/servis/podklyuchenie-srk-m.html
Сообщений: 2
Здравствуйте! А сколько нужно добавить к стоимости СРК-М за блочки, которые стыкуют ваш девайс с кондиционерами?
Сообщений: 18
Анатолий:

Здравствуйте! А сколько нужно добавить к стоимости СРК-М за блочки, которые стыкуют ваш девайс с кондиционерами?

Здравствуйте, поясните, пожалуйста, о кондиционерах какого производителя Вы спрашиваете? И что понимается под словом "блочки"? Если адаптеры для подключения цепи внешнего управления, то не к каждому кондиционеру они ставятся, некоторые mitsubishi или fuji на борту имеют свои сухие контакты, а у того же дайкина адаптеры отличаются по моделям, по производителю, и соответственно по цене.
Сообщений: 2
Спрашивал о адаптере серии KRP, информацию о котором нашел по вашей ссылке сделанной выше.
Сообщений: 18
По вопросу цен на адаптеры серии KRP, позвоните, пожалуйста, по телефону (495)971-51-20 или (495)662-10-62 доб. 209
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.