Здравствуйте.
Во всех новых настенных MHI отсутствует разъём CnT-BL. В его отсутствие можно ли как-то подключать СРК-М напрямую к плате или им уже не сойтись?
MHI подключение напрямую
Сообщений: 1 |
| ||||
Сообщений: 18 |
Добрый день! При отсутствии разъёмов CnT-BL подключить СРК-М напрямую к плате не получится. В этом случае можно применить схему подключения через реле в цепи питания платы внутреннего блока. Здесь есть пояснения и схемы подключения http://cpk-m.ru/servis/podklyuchenie-srk-m.html | ||||
Сообщений: 2 |
Здравствуйте! А сколько нужно добавить к стоимости СРК-М за блочки, которые стыкуют ваш девайс с кондиционерами? | ||||
Сообщений: 18 |
Здравствуйте, поясните, пожалуйста, о кондиционерах какого производителя Вы спрашиваете? И что понимается под словом "блочки"? Если адаптеры для подключения цепи внешнего управления, то не к каждому кондиционеру они ставятся, некоторые mitsubishi или fuji на борту имеют свои сухие контакты, а у того же дайкина адаптеры отличаются по моделям, по производителю, и соответственно по цене. | ||||
Сообщений: 2 |
Спрашивал о адаптере серии KRP, информацию о котором нашел по вашей ссылке сделанной выше. | ||||
Сообщений: 18 |
По вопросу цен на адаптеры серии KRP, позвоните, пожалуйста, по телефону (495)971-51-20 или (495)662-10-62 доб. 209 |
В начало страницы |
Быстрый ответ