Здравствуйте.
Проблема в следующем: подключил контроль через сухие контакты разъёма ТПЖ (контакты 1,2 - температура <Т2; 3,4 - температура >Т3;  5,6 – Авария;  7,8 – Пожар),  несколько часов система работала корректно.  Далее начали замыкаться контакты 5,6 (Авария), при этом на самом СРК-М никаких аварий нет. Отключил эти контакты, начали замыкаться контакты 1,2 (температура меньше Т2 (15 градусов)), хотя температура на СРК-М при этом 23-24 градуса. После отключения контактов 1,2, остались корректно работать только контакты 3,4 и 5,6. В чем может быть проблема и каковы способы её решения? Спасибо.
Сообщений: 6
День добрый.
Нужно более точно смотреть схему и ваш случай. Жду от Вас письма со схемой подключения на мой адрес.